wu6594324 2010-05-12 16:59:42 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 829查看 3回答
暗柱里箍筋个数的计算
在筒体中的剪力墙的暗柱里,在同一层中, 箍筋的间距是一样的 算出的箍筋数不一样!!! 计算公式两种:Ceil(3850/150)+1,,,Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+Ceil(2175/150)+1!!!能告诉我怎么分吗???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
:Ceil(3850/150)+1,是箍筋的间距一样的,箍筋例如是A8·@200(2) (5*14,100))+Ceil(2175/150)+1是分加密区和非加密区的。箍筋例如是 确定没有输入A8@100/200(2)这种情况么。
2010-05-12 17:13:03
-
搭接形式改过吗?前者像是机械连接或焊接时算的量,后者像是绑扎搭接时算的量。 Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))这个值是搭接范围内的箍筋量。其中2.3*52*14是按框柱的算法算的搭接长度。
2010-05-12 17:24:29
-
这是因为你在搭接设置中选用的是"绑扎”,而且你在“计算设置” 选用了软件默认的”“纵筋搭接范围箍筋间距”为min(5*d,100)。看下图!
2010-05-12 17:41:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看