• 地下室剪力墙暗柱锚固入顶板问题

    地下剪力墙要求锚固入顶板,我设置的是设置插筋,纵筋算的是层高加搭接,我把搭接改为锚固的37D,后来在计算发现还是41D,请问有什么好方法没?地下室剪力墙纵筋很多种直径,不好一个个改。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以在工程设置——楼层设置中修改。如下图。将搭接值设置成与锚固一样的值。

    设置插筋

    2010-05-12 20:20:24 

  • 软件计算是没有错的,搭接长度是锚固长度的倍数,并且与接头的百分率有关。

    2010-05-12 20:32:19 