shendl99 2010-05-13 09:19:58 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 347查看 6回答
钢筋软件多算箍筋
钢筋软件在在计算基础次梁的时候与图集不一样,怎么也把支座处的箍筋也算进去了
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据平法规则,基础次梁在支座处箍筋不连续通过的,因此软件是正确的,如果你硬要修改,直接在该构件的编辑钢筋中直接修改箍筋的根数,锁定即可
2010-05-13 09:38:23
-
若不是你想要的 可以在计算设置中修改 软件很灵活的
2010-05-13 17:48:30
-
基础梁计算设置中,有设置是否计算支座的箍筋的。
2010-05-13 09:22:00
-
计算设置里可以修改计算规则。
2010-05-13 09:29:55
-
答;在04G101-3中,节点构造上的说明,基础主梁的箍筋通常设置,基础次梁的箍筋从梁边开始设置如下图:
2010-05-13 09:43:59
-
这个问题我还没注意。
2010-05-13 09:25:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看