• 请问配线项目特征怎么填呀

    配线形式请问建模的时候画的BV-3*2.5  PC40 wc,套做法的时候是这样分开列的吗,管是管线是线,另外请问配线项目特征怎么填呀,配线形式穿管敷设吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.名称:电气配线

    2.配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑

    3.导线型号、材质、规格:铜芯线BV-2.5mm2

    4.敷设部位、用途或线制:综合考虑

    5.其他:满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求,投标人综合报


    2023-08-01 13:57:19 