qq77132045 2010-05-13 14:33:33 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1744查看 2回答
构造柱箍筋数计算式
层高2.9米,绑扎,直径10,上下预留钢筋,50%,计算式何解?看图问题补充:图未显示出,计算式如下: Ceil(483/100)+1+ceil(433/100)+1+ceil(1534/200)-1
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答“Ceil(483/100)+1+ceil(433/100)+1+ceil(1534/200)-1” 你好! 根据你的计算式可以看出是上加密区+下加密区+中间非加密区,这个公式很正确的,没有问题。 构造柱的净高是2450mm 没有看到你的截图或者构件是怎么设置的不清楚,建议你根据你的工程具体情况查对一下。 我加你就可以了。
2010-05-13 14:47:58
-
加密区483,上下两段,间距100,非加密区长度1534,间距200,计算出根数减1根。规范规定加密区的高度取定值为(500,Hn/6) Hn/6=2.9/6=483
2010-05-13 14:46:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看