青草 2010-05-13 15:04:11 | 四川省 其他专业 | 7114查看 5回答
关于板的上部贯通筋和下部贯通筋
在广联达的板钢筋计算里面,有这样一个问题,板钢筋的布置有单板布置和多板布置,如果按单板布置的话,板的上部筋在梁的支座处就锚固,不论梁是中间支座还是端支座,锚固长度为la,而实际上板上部钢筋在中间梁支座处是贯通的,而且板上部钢筋的连接区域是梁跨的中间1/2梁跨区域;如果用多板布置的话,梁的下部钢筋在中间梁支座处就不会设置锚固值(1/2梁宽和5d中的较大值),那么应该怎么处理的呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上部筋用多板画,下部筋用单板画不就行了。
2010-05-13 17:05:08
-
按图纸标注的画。应该按实际施工的情况画。
2010-05-13 15:06:47
-
这个图纸怎么表示就怎么绘图。。不能自己更改设计的意思。。
2010-05-13 15:17:02
-
答;对于板的受力钢筋的处理,需根据图纸上标注的范围进行利用"XY方向"或水平和垂直的布筋方法,根据图纸上显示的板的受力钢筋范围,确定单板和多板的布筋范围.
2010-05-13 15:30:11
-
单板或多板要考虑现场调直钢筋的一般长度! 单板开间太小(钢筋太短补现实)或过大(太长时补便于施工)都是不可取的。 应以施工方便为宜。 有了以上原则就可以灵活掌握是单还是多了!结算时也不扯皮。
2010-05-13 15:59:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看