• 河南02定额钢筋计算中损耗与搭接的关系

    在河南02版定额计价中,钢筋用量中4%的损耗是否已经包含搭接头的用量?计算损耗就不用再计算搭接头钢筋用量了吗?依据从哪里得到?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答;河南2002定额中的5-220中包括了钢筋的制作损耗,不包括搭接的用量,对于钢筋搭接需要根据图纸的设计要求计算,当采用机械带接时,可以增加5-226、5-228、5-229搭接接头的增加费.

    2010-05-13 16:15:45 

  • 河南02定额第五章说明: 7.本定额钢筋砼中的钢筋与铁件的含量,钢筋与铁件应按施工图规定的用量调整。其调整方法按下式计算: 钢筋(铁件)调整量=图示净用量*[1+钢筋(铁件)损耗率]*(1+构件损耗率)-定额用量 调整钢筋按“钢筋调整表”执行。 8.各种钢筋铁件损耗率如下:现浇、预制砼钢筋(冷拔丝)4%;烟囱筒身、水搭4.5%;预应力钢丝和钢丝束9%;后张预应力钢筋13%;其他预应力钢筋6%;铁件1%。 10.钢筋图示净用量计算说明: 设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗的,已综合在定额项目内。 ①钢筋接头:柱子主筋、剪力墙竖向钢筋,图纸未注明钢筋接头时,可按建筑物层数计算钢筋搭接接头。设计要求钢筋接头采用新工艺时,计算增加费用,但不再计算钢筋搭接长度。钢筋电渣压力焊接、锥螺纹接头,以个计算。 如设计要求采用电弧焊接,钢筋直径Φ22以上的,套用电弧焊接头定额,不再计算钢筋搭接长度,直径在Φ22以下的仍按绑扎搭接计算钢筋净用量,实际采用电弧焊搭接时也不作调整。 焊接封闭箍筋按个计算。 ②按设计图示计算钢筋净用量时,不扣除钢筋弯曲延伸率。 ③现浇钢筋砼构件中的预应力钢丝束、钢绞线单独列项计算。预应力钢丝束、钢绞线工程量,按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度乘以单位理论重量计算,孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度按增加1m计算;孔道长度20m以上时,预应力钢筋长度按增加1.8m计算。

    2010-05-13 16:00:55 