realfox@126.com 2010-05-13 16:35:55 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 624查看 3回答
剪力墙中连梁的钢筋
剪力墙洞口的连梁,在图纸中标的是主筋4b22,剪力墙的钢筋为b12@200;想问一下,在连梁的侧面钢筋中用不用将剪力墙的水平筋设置上?还是连梁中会自动将剪力墙的钢筋算上,不用再设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用,只要你绘制正确,软件自动计算剪力墙水平钢筋连续通过连梁侧面的 正确绘制方法,剪力墙通长绘制,然后根据层高以及连梁属性定义下部的门窗洞口绘制上去,然后在门窗洞口上部点布连梁构件。这样计算才是正确的 是的,不通长绘制剪力墙那么布置时计算少钢筋的。 LC这个是在定义暗柱时候有的,你选参数化暗柱就有这个形式的
2010-05-13 16:39:46
-
答;如果你是绘制剪力墙后,绘制门窗洞口,再绘制连梁构件,这样,连梁的侧面钢筋不需要输入.软件自动按剪力墙的水平钢筋计算,如果连梁构件下没有剪力墙构件时,你需要在侧面钢筋中输入剪力墙的水平钢筋信息.
2010-05-13 17:24:20
-
剪力墙断开画要设置。
2010-05-13 16:47:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看