• 钢筋10.0画图中柱标高不一致,怎么处理

    我的工程是这样的,分三层。一层层高5.1m,二层层高3.3m,三层层高3.3m。都是框架柱,但是0~7.8m柱是一种规格,7.8m以上是一种规格,0~1.52m是一种箍筋,1.52m以上是一种箍筋。我把首层与二层都分了子楼层画柱子,但是后面汇总计算时软件说我的柱子二层与一层不连贯,我检查了构件属性是正确的,这是怎么回事,谁能告诉我?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱标高设置有问题,柱没有连续,中间有空的。建议查一下柱标高。 最好是把这几个标高的柱全选中,整体改标高,这样比较好。 其它设子层就是会存在这种问题,2009就好一点,可以设层顶层底标高。

    2010-05-13 17:21:44 

  • 回答:柱构件不可以在子楼层里设置,因为子楼层和其他楼层步伐生扣减关系,所以计算柱钢筋是需要考虑上下层的关联性,建议你控制柱计算准确标高来设置画图即可 .虽然标高对,但子楼层里和主楼层里设置形不成工程量计算的相互关系,所以你不能在子楼层里设置,直接在上下楼层里调整高度来完成

    2010-05-13 17:26:24 

  • 可能是你首层与二层分了子楼层画柱子,各子层的标高设置有问题,或柱标高设置有问题中间不连贯,不连续。检查一下吧。

    2010-05-13 17:28:51 

  • 钢筋中是不受楼层限制的,你可以在隔层设置柱子的高度,到上一层时要注意主的底标高,要与下边一层衔接,不要重叠了。

    2010-05-13 18:22:17 