wachlong 2010-05-14 09:54:32 | 山西省 其他专业 | 7136查看 5回答
屋面1:6水泥焦渣找坡,怎么套定额(山西)
屋面1:6水泥焦渣找坡,怎么套定额?山西消耗量定额屋面保温项目没有1:6水泥焦渣啊
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上说的1:6水泥焦渣通常就是我们讲的炉渣,而实际施工的时侯也是用1:6水泥炉渣,两者都属于轻质材料,本质并没有什么区别,套用定额可以套土建定额第十章的10-17定额子目,按立方米计算,按照设计的屋面坡度计算其平均厚度,乘以其屋面面积即可
2010-05-14 15:39:23
-
套用水泥炉渣垫层的定额,然后打开工料机,将炉渣换为焦渣即可。
2010-05-14 14:52:27
-
套相应定额 换算材料
2010-05-14 15:58:29
-
你好! 建议借用相似施工工艺的定额,将材料换为水泥焦渣即可;也可以做补充定额,根据实际用量,组成定额人工、材料、机械费用即可; 提供我们这里10m3定额单位的水泥炉渣定额供你参考。
2010-05-14 10:03:15
-
套05定额A10-17定额子目将定额含量中炉渣换成焦渣定额取定价(5-20mm34.85元/m3 5-40mm30.75元/m3)就可以了.
2010-05-14 10:18:51
-
内墙面20mm厚1:1:6水泥石灰砂浆压光,套定额的问题。山西定额
我套B2-36 混合砂浆 砖墙 14+6mm 然后换算1:1:6的砂浆为20mm厚 可是还有一个1:1:4的砂浆厚度为6mm我删除不了 这个怎么处理 如图
-
倒置式屋面做法 结构层上面先做找坡层,1:8水泥膨胀珍珠岩找0.5%坡,最薄处45MM。请较一下套什么定额 (山西05)
-
素土夯实150厚卵石灌M2.5混合砂浆70厚1:6水泥砂浆20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光
素土夯实150厚卵石灌M2.5混合砂浆70厚1:6水泥砂浆20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光做资料时垫层、面层分别填表格哪个问题补充:是70厚1:6水泥焦渣我怎 找不见这个表格