• 请教各位老师一下:为什么在钢筋2009里面钢筋汇总总是说柱子除了问题啊?

    请教各位老师一下:为什么在钢筋10.0里面钢筋汇总总是说柱子除了问题啊?计算说出错 例如:GJZ2 直筋长度的计算结果小于0,计算公式为。。。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    出现这种情况有三个方面的原因: 1、纵向构件的标高不对,纵筋小于零。在这种情况下,只需调整纵向构件的顶面标高。 2、纵向构件顶上的梁或板的标高不对头, 3、下一层同类构件的标高与本层构件相重叠时,也会出现这种情况。 总之,只需检查标高,修整标高就行了

    2010-05-15 21:08:20 

  • 出现问题的柱子高度太小,还不够下一层柱纵向钢筋露出长度。如:下一层柱纵向钢筋的露出长度是500,而在这一层柱的高度才400,那么本层的纵向钢筋长度是400-500=-100,因此就小于0了。处理方法:调整本层柱的高度或者调整下一层柱筋的露出长度。

    2010-05-14 14:46:08 

  • 是不是标高有问题

    2010-05-17 18:56:32 

  • 某层的柱高太小,可以在下一层修改柱高伸到本层来。

    2010-05-14 11:29:19 

  • 同意 楼上的说法 ,你也可以把上层柱的插筋构造改成 纵筋锚固

    2010-05-14 12:52:49 

  • 请检查柱的标高及配筋设备是否有误。

    2010-05-14 11:18:04 

  • 计算标高有重合的地方,标高不正确。