雨田 2010-05-14 11:08:20 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 656查看 7回答
请教各位老师一下:为什么在钢筋2009里面钢筋汇总总是说柱子除了问题啊?
请教各位老师一下:为什么在钢筋10.0里面钢筋汇总总是说柱子除了问题啊?计算说出错 例如:GJZ2 直筋长度的计算结果小于0,计算公式为。。。。。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳出现这种情况有三个方面的原因: 1、纵向构件的标高不对,纵筋小于零。在这种情况下,只需调整纵向构件的顶面标高。 2、纵向构件顶上的梁或板的标高不对头, 3、下一层同类构件的标高与本层构件相重叠时,也会出现这种情况。 总之,只需检查标高,修整标高就行了
2010-05-15 21:08:20
-
出现问题的柱子高度太小,还不够下一层柱纵向钢筋露出长度。如:下一层柱纵向钢筋的露出长度是500,而在这一层柱的高度才400,那么本层的纵向钢筋长度是400-500=-100,因此就小于0了。处理方法:调整本层柱的高度或者调整下一层柱筋的露出长度。
2010-05-14 14:46:08
-
是不是标高有问题
2010-05-17 18:56:32
-
某层的柱高太小,可以在下一层修改柱高伸到本层来。
2010-05-14 11:29:19
-
同意 楼上的说法 ,你也可以把上层柱的插筋构造改成 纵筋锚固
2010-05-14 12:52:49
-
请检查柱的标高及配筋设备是否有误。
2010-05-14 11:18:04
-
计算标高有重合的地方,标高不正确。
2010-05-14 11:18:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看