深圳-张 2010-05-14 11:46:52 | 广东省 其他专业 | 813查看 3回答
电源线的问题
例如NH-BV-2*1.5 ZR-KVV-3*1.5 NH-RVS-2*1.5 ZR-KVVP-4*1.5 NH-RVVP-2*1.5 ZR-RVVP-3*1.5 NH-RVVP-2*1.5 ZR-KVVP-4*1.5 ZR-KVVP-4*1.5 NH-KVV-6*1.5 ZR-KVV22-6*1.5这些线分别代表什么线,什么样情况下算2根.3根.4根,什么样情况下尽管是几*几但还是算一根呀?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳NH-BV-2*1.5 耐火线 2根截面1.5的 下面都是一样的,下面的是弱电和消防相关的线路。 ( NH-RVS-2*1.5 ZR-KVVP-4*1.5 NH-RVVP-2*1.5 ZR-RVVP-3*1.5 NH-RVVP-2*1.5 ZR-KVVP-4*1.5 ZR-KVVP-4*1.5 NH-KVV-6*1.5 )
2010-05-14 11:52:37
-
首先要分清NH是指耐火、ZR是指阻燃;然后要明白RVS是指聚氯乙烯软芯双绞线,KVVP是指聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆,RVVP是指铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,KVV 是指聚氯乙烯绝缘控制电缆 ;在分清电线和电缆后,你就会知道如何计算了!
2010-05-14 12:08:29
-
ZR-阻燃 KVV-控制电缆 NH-耐火 KVVP-铜芯聚氯乙烯绝缘护套编织屏蔽控制电缆 RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套的电缆 KVV22-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 后面的几*几表示一根电缆中包含的根数,所以这样表示的轻快下只按一根电缆考虑!在套定额时要按照定额电缆的说明套
2010-05-14 11:57:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看