• 关于栏板和剪力墙的疑问

    请问各位前辈,定额中关于剪力墙和栏板的这句话:“现浇混凝土栏板定额适用于垂直高度小于1.6m、厚度小于120mm的栏板或女儿墙,如设计的栏板或女儿墙的垂直高度大于1.6m或厚度大于120mm的,应分别套用墙、柱及压顶定额。现浇混凝土栏板定额已综合压顶、小柱。”


    要怎么理解

    1、刚好120mm的砼墙算剪力墙还是栏板?

    2、应分别套用墙、柱及压顶定额该怎么理解?

    3、现浇混凝土栏板定额已综合压顶、小柱   该怎么理解?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、刚好120按栏板套用。

    2、分别套用是根据图纸情况确定,设计有柱、压顶就要单独套用。

    3、在套用栏板时,设计有柱或压顶,就都按栏板套用。