• 地下室外墙和防水板 以及洞口

    我现在做的工程是个框架楼有地下室 并且地下室的外墙是混凝土板墙,图纸上的详图显示这个地下室的防水底板和板墙是分开做的,不是一体的。 是分开做好还是板墙和防水板应该做到一起好啊 ?另外 这个板墙上有窗口 尺寸是1500*1200 图纸上没有这些洞口的详图 ,说明上也没有任何说明,现在这种情况我是不是按着图集上的做法进行操作啊,另外图集上也只说明了怎么做 ,配筋的问题也没说,要进行图纸会审了 这2个问题我是不是应该向设计提出来,因为我现在刚刚独立单干 经验太少 不知道这2个问题是不是应该向设计提出来
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    施工看侧重点,如果为了方便施工,可能就分开做了,先浇底板,然后在做墙板,但是如果防水性要求高,最好是整体浇。是的,如果没有说明你就按图集。如果图纸也没说,也没选图集就得让设计出详图了