• 请教一个问题,是不是有吊筋的地方就有次梁加筋的?

    请教一个问题,图纸上没有说明有次梁加筋的!是不是有吊筋的地方就有次梁加筋的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对,所有设有吊筋的地方肯定有次梁加筋,但是有次梁加筋的地方,不一定就有吊筋。根据03G101-1的规定在主次梁相交、等高梁相交、井字梁相交处都需要在次梁的两侧增加箍筋,以增强其抗剪能力。

    2010-05-14 21:46:46 

  • 图纸上没有说明就没有必要增加次梁加筋的

    2010-05-14 21:22:48 

  • 有吊筋或者有加筋必定有次梁,或者说与此相交的梁,有吊筋就肯定有加筋,但有加筋就不一定有吊筋。

    2010-05-14 21:31:06 

  • 应该有次梁加筋的

    2010-05-14 21:38:28 

  • 一般情况是这样的!!!

    2010-05-14 21:49:18 

  • 查看图纸原位标注就可以了

    2010-05-14 21:45:02 

  • 要看图纸的设计要求了,有次梁加筋的地方不一定就会有吊筋,有吊筋的地方也不一定有次梁加筋。

    2010-05-21 16:32:36 

  • 看图纸是如何要求的

    2010-05-18 19:55:03 

  • 有吊筋的地方不一定有次梁,如果梁上有开孔,孔下也可能会有吊筋,另外有次梁的地方,主梁上也不一定有吊筋,可能只是附加箍筋而已

    2010-05-17 14:46:01 

  • 吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利! 一般这属于集中荷载图纸有特殊注明应按图输入,图纸没有注明的就按规范或按03G101-1-62页加密箍筋

    2010-05-15 09:38:53 

  • 我觉得吊筋一定用在主次梁交接的地方,但主次梁交接的地方也不一定全有吊筋。

    2010-05-15 11:13:58 

  • 应该问是不是有次梁加筋的地方就有吊筋,不一定,由设计来定。

    2010-05-15 08:54:39 