这种剪力墙暗柱钢筋如何定义
这种剪力墙暗柱钢筋如何定义 剪力墙强度为c30 保护层厚度为15mm 主要是对下面两个图的这种钢筋如何定义,没有标明间距的这种 主要是里面的箍筋和吊筋 上面两图对于标准的我会定义,主要是不会定义这种箍筋的间距(因为这两个图和其他的图不同没有说明箍筋的间距)问题补充:主要是最上面的一个图的H边的箍筋如何设置,我知道可以运用广联达的参数化暗柱定义,但是这个箍筋的长度具体定义多少,宽度我知道是定义B边减去两边保护层就行,长度我一般是根据经验大致取的值,但是不知道各位同仁有没有比较准确的方法,或者依据什么规范等
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计是按照计算出的配筋率设置钢筋 所以钢筋排布均匀计算 比如说你的下图中箍筋内径尺寸为(700-2保护层-1主筋直径)÷4+1主筋直径
2010-05-15 00:01:44
-
都是按照减去保护层后除以空数然后加上一个主筋的直径来计算的。
2010-05-15 01:13:46
-
你说的H高度里边的小箍筋吧,宽度:200-2个保护层,长度呢:(700-保护层)/3+一个主筋的直径
2010-05-14 23:44:16
-
你可以在其他箍筋里编辑
2010-05-18 20:02:29
-
箍筋的间距可能是设计忘记标示了,这个不能自己定的还是要问设计。 至于里面的箍筋长度,一搬是扣除保护层后按等分的原则来确定的。
2010-05-14 23:47:05
-
支持行云流水的说法!
2010-05-15 00:18:38
-
新版钢筋软件有编辑柱截面钢筋的功能,可以升级一下
2010-05-15 08:25:18
-
一般在其他箍筋里直接输入即可
2010-05-15 09:12:55