weihaibo 2010-05-15 12:35:23 | 辽宁省 其他专业 | 656查看 5回答
在水暖预算中有哪些主要事项?
比如有没有什么特定的系数?还有哪些图纸上没有标注出来却需要计算的量。又有哪些项目是在预算中可以向审核预算员要来的项目。还有就是穿墙套管需要计算吗?有时候图纸中没有DN160的管,在施工中却用到了,怎么回事?问题补充:5.7米高需要计算超高费吗?超过多少米要记取超高费,系数是多少?图纸上的DN15的给水管(接水龙头)为什么在预算里面没有项目呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你应该看看水暖定额的各章节说明,里面很详细的
2010-05-15 12:45:58
-
看看建筑安装工程费用定额 上面写的很清楚
2010-05-15 13:07:18
-
1、图纸上一般设计是都有的,如套管,要仔细阅图,图纸中没有的,施工中发生的要签证。 2、管道安装起3.6米后就要计超高费的,这在定额的册说明中。 3、DN15的给水管(接水龙头),根据材质、连接方式套相应的定额
2010-05-15 13:09:02
-
比如有没有什么特定的系数? 还有哪些图纸上没有标注出来却需要计算的量。 又有哪些项目是在预算中可以向审核预算员要来的项目。 还有就是穿墙套管需要计算吗?有时候图纸中没有DN160的管,在施工中却用到了,怎么回事? 5.7米高需要计算超高费吗?超过多少米要记取超高费,系数是多少? 图纸上的DN15的给水管(接水龙头)为什么在预算里面没有项目呢? 这些问题在定额中都有答案,建议你认真地阅读一遍定额章节说明和工程量计算规则。以及定额子目,定额子目的规则内容。 层高超过3.6米就计算安装超高费用。 DN15的给水管(接水龙头)为什么在预算里面没有项目呢? 预算中没有是没有计算,如果说定额中没有,是你没有找到 套用辽宁省2008定额 C8-1122 铜水龙头安装 DN15
2010-05-15 14:04:59
-
定额说明里写着管道间的管道和阀门等人工要*1.3系数,穿墙套管当然要算。DN160的管在施工中用到,你可以问问现场,或者看看是不是套管,套管要比管道大2号。 不要忘记做系统调试,这是图纸上没有的。
2010-05-15 14:30:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看