• 问一个问题

    一块板,配筋是双网双向布置的通长钢筋!!那下面一层是受力筋,上面一层是不是也算受力筋还是负筋???
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 也是用“受力筋 ”定义,钢筋类型选择是“面筋”即可。

    双网双向布置

    2010-05-15 14:39:31 

  • 上面一层一般情况下是计算负筋的!但是具体要根据图纸要求绘制计算!

    2010-05-15 14:40:18 

  • 应当是按负筋进行计算的

    2010-05-15 14:41:09 

  • 板下口的短跨反向为受力筋,板面最上层的钢筋都是在短跨布置,也是受力筋

    2010-05-15 14:44:05 

  • 双网双向布置的通长钢筋应是板“受力钢筋”

    2010-05-15 14:54:02 

  • 都是受力筋,区别是面层为面筋,底层为底筋 B 为底筋 T为面筋

    2010-05-15 15:39:31 

  • 双层双向布筋都是受力筋 分别是地筋和面筋

    2010-05-15 14:39:30 

  • 同样是按受力筋来布置。

    2010-05-15 14:55:47 

  • 双层双向筋面筋一样是受力筋

    2010-05-15 15:04:07 

  • 双层双向布筋都是受力筋 分别是底筋和面筋

    2010-05-15 16:24:26 

  • 应该是负筋,因为它与下层的受力筋所受的力是不同的。

    2010-05-15 17:29:25 