• 钢筋问题

    在我省定额中没有规定钢筋几米一个搭接,只说明按照施工规范进行,但是我找的文件中没有这方面的说明,请问在那些文件中能找到搭接规定!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    查看当地定额中的钢筋规则计算,或打电话询问当地市造价处。一般钢筋搭接长度按8M一个接头设置

    2010-05-15 20:15:47 

  • 如果没有规定钢筋定尺长度,则其定额的损耗是比定尺的损耗要大的。这是确定定额时,将搭接的量计入到损耗中了。这个规定是在没有定尺规定前的规定。 所以已在损耗中了,不需要再进行计算。

    2010-05-15 20:23:48 

  • 查看当地定额中的钢筋规则计算,或打电话询问当地市造价处。一般钢筋搭接长度按8M一个接头设置 当是竖向钢筋时,则是按一层一个搭接.这是施工规范里要求的

    2010-05-15 20:34:34 

  • 钢筋超过定尺长度就需要搭接,这要看你实际购买钢筋的时候定尺长度是多少,一般为8m,10m

    2010-05-15 20:40:07 

  • 这个要看当地定额解释中定额编制考虑的定尺长度,目前最新定额都是根据小于等于10的按照10米定尺,大于10的按照12米定尺 至于搭接长度是根据101图集规定的

    2010-05-15 20:09:41 

  • 钢筋搭接长度按9M设置一个接头。

    2010-05-15 20:21:26 