乗之宇璐 2023-08-11 08:50:14 | 浙江省 计价软件GBQ4.0土建算量GCL2013土建计量GTJ | 619查看 3回答
柱子节点区域箍筋布置
你好,核心区域节点布置,可以布置为c8-100/200的这样的形式吗,和c8-100这样的有什么 区别吗,或者有什么影响吗,图纸上说明未注明核心区节点的箍筋按照上下层柱箍筋较大配置,但是柱箍筋有的是c8-100/200,我也这样设置吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
三种情况分析:节点区箍,C8-100,按100计算,C8-100/200,按100计算。C8-200,按200计算。柱箍筋节点区之外的,按C8-100/200时,上、下加密,中部按200的。
首次提交 2023-08-11 09:27:55 最近修改2023-08-11 09:28:50 (修改过1次)
-
核心区域节点布置,只能是c8-100这样的。
2023-08-11 08:53:38
-
柱箍筋C8-100/200是加密区C8-100,非加密区C8-200,核心区按照加密区布置,所以你设置为C8-100即可
2023-08-11 09:09:24