• 板是双层双向,未注明的板面支座钢筋是L7-150和面筋一样,绿色画的负筋

    意思是在双网双向的情况下还要增加负筋吗,板面筋就只有75间距了。旁边300的附加我觉得正常。75间距是不是太近了还是我理解错了,但是这个板并不是分离式配筋。双网双向设置了跨板受力筋和负筋会不会算多分离式配筋双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    意思是在双网双向的情况下还要增加负筋吗,[[[[写上附加的钢筋,是附加的,另外增加的。]]]

    板面筋就只有75间距了。旁边300的附加我觉得正常。

    75间距是不是太近了还是我理解错了,[[[问一问设计员}}}

    但是这个板并不是分离式配筋。双网双向设置了跨板受力筋和负筋会不会算多[[[[[设计图表达不清楚,会审设计图时提出。由设计员回答。]]]]

    2023-08-11 21:31:48 

点我,有新答案通知你哦