287799097@qq.com 2015-04-02 22:00:24 | 浙江省 安装算量GQI | 1016查看 3回答
电气管线算量疑问
如下图所示,M1回来从配电箱出来是BV2X2.5+PE1X2.5 PVC20管。 我用单回路识别后增加新管,线材部分编辑为BV2X2.5/PE1X2.5。 确认后检查线路计算路径发现开关部分的线材显示为:BV3X2.5/PE1X2.5 请问如何解决灯到开关的这段路径识别
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设置DG-1 (BV-3*2.5) ( PC20) 用DG-1识别没有标注的管线;
设置DG-2 ( BV-4*2.5) (PC25) 用DG-2识别标注为4根电线的管线;
2015-04-03 08:26:10
-
开关到灯的部位就是四根线 三开是:一进三出 (那个地方标注4了)。
2015-04-03 07:35:14
-
你好:图中开关有风扇开关,风扇的开关需要有PE线的,你再看看是否是是PE线在风扇开关内。
2015-04-03 08:13:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看