• 柱子纵筋伸到楼板上皮,就需要开始搭接纵筋了嘛,应该伸出楼板上皮多长

    柱子纵筋伸到楼板上皮,就需要开始搭接纵筋了嘛,应该伸出楼板上皮多长。。。。。。。。。。。是3分之1处么,但是纵筋不是一根,搭接不能在同一个地方,所以有多根的时候没跟的长度如何取?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 见03G101图集42页。多根纵筋错开搭接,第一个在500处,第二个再往上≥35D处。(压力焊时)。

    2010-05-17 06:24:07 

  • 你好:柱子主筋伸出楼面的要求有几个要求同时满足,最下边的是:大于柱子长边的边长、大于500、大于1/6净高(首层要大于1/3)以上搭接,第二根错开净长0。3倍的搭接长度。

    伸出

    2010-05-17 07:16:56 

  • 如果是顶层,需要锚入梁内不需要搭接,如果是其它层,直接与上层纵筋焊接或搭接的,施工中柱纵筋直接通往上层,多余的纵筋锚入梁内