• 箍筋加密规范

    请教一下各位大师,关于梁、柱箍筋加密的问题 1、当梁、柱采用电渣压力焊接头或直螺纹连接时,连接区箍筋需要加密吗? 2、当设计图纸上梁标注没有加密,只标注圆8@200时,计算时要不要在梁两端加密? 3、在一跨梁内,底筋是通长的,没有搭接,而上部架力筋有搭接,架力筋搭接范围箍筋需不需要加密?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:1、当梁、柱采用电渣压力焊接头或直螺纹连接时,连接区箍筋不需要加密. 2、当设计图纸上梁标注没有加密,只标注圆8@200时,计算时不要在梁两端加密,但施工时,需要加密. 3、在一跨梁内,底筋是通长的,没有搭接,而上部架力筋有搭接,架力筋搭接范围箍筋不需要加密. 答;那个是施工规范,在起钢筋起头时,箍筋放置是比中间的间距大,但在计算时,不需要考虑的问题,指的这个梁的箍筋不进行加密.

    2010-05-17 09:27:51 

  • 回答:1、不需要,只要不是搭接就不需要加密箍筋 2、不需要,根据施工图纸 3、架立筋属于构造钢筋不需要加密箍筋

    2010-05-17 07:47:46 

  • 当梁、柱采用电渣压力焊接头或直螺纹连接时,柱要求加密的,连接区箍筋需要加密;梁计算就按;一级抗震(2*梁高,500)取大值;二至四级取(1.5*梁高,500)取大值;也就是说搭接处不需要加密了

    2010-05-17 09:04:09 

  • 用户,您好! 1、平法规范03G101-1第40页,说明:当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内按5d,100取小值的间距加密箍筋。 2、当梁上只是标注A8-200,没有具体说明,可以不用在两端加密。 3、平法图集上没有说明在架力筋搭接150的范围内需要箍筋加密,可以参看-1的第56页。

    2010-06-23 10:49:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题