JIANG 2023-08-14 17:01:26 | 天津市 安装预算 | 273查看 2回答
室外电气管网挖方
安装定额中电缆沟挖填是否只适用于直埋电缆
穿管、排管、单/双侧支架电缆沟、人孔井等挖方套用土建的人工挖土方是否合理,还是说套安装中的电缆沟挖填就可以
机械挖土方什么情况下套用
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
安装定额中电缆沟挖填是只适用于直埋电缆
穿管、排管、单/双侧支架电缆沟、人孔井等挖方套用土建的人工挖土方不合理,如果工程量较大应套机械挖沟槽子目,工程量较小可以套人工开挖。
机械挖土方什么情况下套用,如问题2.
2023-08-14 17:05:41
-
安装定额中电缆沟挖填是只适用于直埋电缆
穿管、排管、单/双侧支架电缆沟、人孔井等挖方套用土建的人工挖土方是合理,
机械挖土方方便情况下使用
2023-08-14 17:06:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看