    顶板


    如图,建筑高度超过50M,雨水立管采用承压防紫外线UPVC管,雨水立管穿过地下一层沿车库顶板敷设然后穿地下室外墙埋地敷设排出,请教各位老师一个问题,在地下室内应该采用什么管道,埋地采用什么管道?是不是在地下室采用机制铸铁管?埋地采用HDPE双壁波纹排水管?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 立管

    根据说明:

    地下室的排水横干管(即:立管下来对着的向外水平排出的管),采用机制铸铁管;直至室外1.5米(出室外,即埋进);一般出了室外1.5米后,有污水井,出井后的埋地采用HDPE(第2.2.1条说明)

    地下室内,如果有排水支管(如一层的排水管),采用普通UPVC排水管;

    2023-08-15 00:32:54 

  • 设计说明很清晰;

    (你说的超过50米,属于超高层雨水管,立管及排出管,全程)

    采用热浸镀锌加厚钢管(热浸镀锌无缝钢管)承压等级1.6Mpa(2.0Mpa),沟槽连接。

    2023-08-15 05:54:30 

  • 埋地采用机制铸铁管

    2023-08-15 08:07:06 