• 贵州2016定额计算柱超高模板费用,是超过3.6米后按超过的工程量乘以超高倍数

    贵州2016定额计算柱超高模板费用,是超过3.6米后按超过的工程量乘以超高倍数,即高度7米的柱,先算全部的模板面积,套用一般模板的定额子目,然后再计算3.6米以上模板的所有面积,套模板超高子目,把7米减去3.6米就是几个增加层,套定额时把子目乘以增加层数。是这样计算吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基本是,定额有超高计算规则。请翻阅。

    2023-08-17 06:36:05 

  • 山东省16消耗量定额规定:

    现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑高度按如下计算:

    柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪。

    梁:地(楼)面支撑点至梁底。

    板:地(楼)面支撑点至板底坪。

    (1)现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑高度>3.6m时,另行计算模板超高部分的工程量。

    (2)梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:

    超高次数=(支模高度-3.6)/1(遇小数进为1,不足1按1计算)

    超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数

    (3)柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:

    超高次数分段计算:自高度>3.60m,第一个1m为超高1次,第二个1m为超高2次,依次类推;

    不足1m,按1m计算。

    超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数)。

    假如柱搭设高度为6米,胶合板模板钢支撑,截面尺寸600*600,那么柱模板面积0.6*4*6=14.4m2,6-3.6=2.4m,第一个1m的超高模板面积=0.6*4*1=2.4m2,第二个1m的超高模板面积=0.6*4*1=2.4m2,第三个1m的超高模板面积=0.6*4*0.4=0.96m2,柱的模板支撑超高工程量=2.4*1次(第1m)+2.4*2次(第2m)+0.96*3次(第0.4m)=10.08m2,柱模板套8-2-23 14.4m2,模板支撑超高套8-2-25,工程量10.08m2。


    2023-08-17 07:00:50 