Lchzy 2023-08-17 11:54:27 | 北京市 安装水利安装算量GQI | 417查看 1回答
关于给排水管道防腐保温
1、请问7.1的室内明露是指什么管道,安装在地下室的管道都需要防冻保温吗
2、请问7.2的地上吊顶内明装是不是就是单指梁下敷设的那些管道呢,也就是未连接到卫生间,在平面图中大厅走的那些管道?卫生间的给水管道是不是不需要防结露和保温呢
可能问的不是很清楚,刚开始算量,实在看不太明白他想表达的意思,分不清哪些管道按照哪个要求来,望指教,感谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
明露就是外露,明装,
按照说明地下室的管道是需要做保温的,指的是给水管和消防管
是的,明装管道,卫生间不用保温
建议除屋面消防管道做保温,其他地方的消防管道保温取消,应该消防管道不常用,有点浪费
2023-08-17 12:00:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看