• 关于承台基础和梁的钢筋问题

    1、柱与承台相接部分是柱要完全伸入到承台里面计算,还是说只从承台面开始计算,承台面以下按锚固计算呢? 2、主梁与次梁相交,图纸上没有说明有吊筋和附加箍筋,那么需不需计算在两侧计算附加箍筋呢? 3、以上两点请给出相关依据或者图集
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1:从哪里开始算首先要遵守设计在图纸中明确的具体要求,如果是参照G101-6图集,可按该图集第66页做法(下附图1)。 问题2:“设计者没有设计的东西”不能计算,但是如果是设计遗漏的内容,应咨询设计给出具体的钢筋信息作为预算依据。图纸、变更、图纸会审纪要、经过审批的联系函、经业主或监理审批的施工方案等都是预算的依据。 问:我想问一下,桩基础的承台里面,桩要伸入到承台内100mm,如果是按照图集的伸入到基础底的话,那怎么施工呢? 桩伸入承台的,一般只有桩的纵筋,通常在理论排布上是可以避让开的。 问:不是桩的纵筋,比如说预制管桩,整个桩都要伸入到承台底以上100mm。像这种也能避开吗? 先从结构原理上来说,桩伸入承台部分的混凝土要凿掉,然后和承台再重新整体浇注混凝土。 另外对于现场的特殊情况应特殊处理(假设发生了喝理论计算相违背的地方),这主要取决于预算者的原则是【按现场实际计算】还是【按理论模型算】。

    吊筋

    2010-05-18 10:29:28 

  • 柱在基础部分的钢筋叫插筋。一般是伸到基础底减保护层加弯折来算的

    2010-05-18 10:40:37 