• 保护层设置

    基础底板保护层是 外侧50 内侧25怎么设置 基础底板混凝土标号在哪改?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:基础的保护层为:底/侧/顶,分别用斜扛分开。混凝土标号在楼层设置里改,保护层在定义筏板时定义。

    2010-05-18 11:19:14 

  • 在楼层设置中混凝土标号,保护层厚度只影响马蹬筋的量,按平均值计算

    2010-05-18 12:36:31 

  • 用“/”分开即可。

    2010-05-18 12:40:46 

  • 只能按平均厚度设置,不能单边设置 混凝土标号在楼层设置中基础层的板标号里修改

    2010-05-18 11:20:10 

  • 回答:基础底板保护层是 外侧50 内侧25这个不太好设置处理,取其个平均值整数值输入即可。

    2010-05-18 11:27:07 

  • 在楼层设置中混凝土标号,保护层厚度都可以修改地

    2010-05-18 11:34:14 

  • 可去平均值,在楼层设置中改。

    2010-05-18 12:45:14 

  • 只能自己计算 用平均 35MM

    2010-05-18 12:32:48 