• 梁钢筋搭接问题

    广东省2006定额里面有这样一条规定:请专家指教在实际施工中如何理解。 4.3.3 钢筋工程量按以下规定计算: 2 计算钢筋工程量时,钢筋搭接按设计、规范规定计算;因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳定额已作考虑,不另计算。 我的工程梁上部通长钢筋有80多米,如果按定尺为8米1根计算,按抗震要求进行搭接,其搭接长度有9米多,在结算时,如果按照上述定额的规定,这搭接长度有9米多应不应该计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个属于按规范规定计算的。所谓的定尺8米,是定额计算接头的规定。出厂定尺与这不是一个概念。出厂的定尺有多种,施工单位可以根据工程的需要进行选用,而8米是定额的计算规则,无论你用的多长,都是按这个数来算。

    2010-05-18 12:37:19 

  • 应该计算 计算是合理的 这个意思好像是说如果施工时有特殊要求 钢厂可以根据实际需求,在钢筋出厂时,进行非标准出厂 加长等等

    2010-05-18 12:35:33 

  • 什么规定啊?

    2010-05-18 12:37:46 

  • 搭接长度有9米多应该计算的,因为不是钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋的接头,是按设计、规范规定计算的.主要是强调钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳的接头定额已作考虑,不另计算。

    2010-05-18 12:38:09 

  • 钢筋几米一个搭接不是按市场上的钢筋的定尺来计算的,而是按定额规定的长度来计算的。搭接长度计算在钢筋工程量之内。 河南定额规定,水平钢筋8m一个搭接,竖向钢筋每层一个搭接!(个别层高超过8m的竖向钢筋按8m一个搭接,一般在工业厂房中会遇到) 8m一个搭接的意思就是钢筋单根计算长度超过8m,比如8.2m,那么这根钢筋的总长就应该是8.2+lle,如果是16.2m,那么就是16.2+2*lle。。 不好意思,我不用广东定额,我不清楚。 你在定额里面找找看。

    2010-05-18 12:49:04 

  • 这是钢筋的统一计算规定.如果设计无具体的要求,则按此规定计算.

    2010-05-18 12:57:54 

  • 竖向钢筋每根一层只能算一个接头。梁的上部钢筋(通长钢筋)每跨算一次接头,下部钢筋没有接头。 按设计与规范,也算一次接头,下部钢筋按锚固算,如果甲方有异议,也可每跨算一次接头。如果能够得话,最好按锚固算。 定额已经说明白了,只管规范与设计给定的接头。况且,有的梁不一定每跨都有接头。定额考虑的是综合的结果。

    2010-05-18 12:50:08 

  • 钢筋搭接按设计、规范规定计算就可以了。

    2010-05-18 12:45:33 

其他类似问题 查看更多