伊利丹 2010-05-18 13:30:05 | 安徽省 土建算量GCL2013 | 873查看 7回答
计算条基垫层问题
在计算条基垫层时发现量比手工算的少,边角未布置到的地方未计算,请高手指点
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳条形基础下面的垫层,定义垫层时需要定义为线式矩形垫层,然后用画直线或智能布置的方法布置就不会出现你讲的问题了,面式垫层主要用于独立基础、筏板基础桩承台基础构件,你试试看。
2010-05-18 14:17:21
-
注意你手算的时候有没有考虑重叠部分的扣减,软件显示虽然缺了一个角,但是如果你这两条基中心点相交绘制的,垫层智能布置后是自动计算显示那个缺口的
2010-05-18 13:41:34
-
把条基延伸出去,到外边
2010-05-18 13:33:26
-
要扣除两个垫层重叠部分
2010-05-18 13:35:01
-
应该是你没有把延伸出去的那部分画进去呢 你自己再试试 还有看你在工程设置里面是不是改过扣减属性了
2010-05-18 14:02:03
-
答:手算的时候是否考虑重叠部分的扣减,软件显示虽然缺了一个角,但是如果你这两条基中心点相交绘制的,垫层智能布置后是自动计算显示那个缺口的。条形基础下面的垫层,定义垫层时定义为面式垫层,软件可以自动生成。
2010-05-18 14:40:32
-
软件算的时候比较准确,相交的部分都扣了,可能是比手算的要少点。 不过你做垫层的时候,最好建一个面式的,再用智能布置,就能保证所有的条形基础下面都布上垫层了。
2010-05-18 14:42:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看