• 剪力墙竖向筋接头50%,不影响钢筋量,因为墙的竖向筋的接头百分率不管是多少,都是按1。2LAE的搭接长度算的

    图集48页。剪力墙竖向筋接头50%,25% 100%不影响钢筋量,因为墙的竖向筋的接头百分率不管是多少,都是按1.2LAE的搭接长度算的。那图集03G101-1平面表示法中34也与48页怎么解释????如图 实际施工现场是按图集34页50%1.4LAE 。我是施工单位预算员

    预算员

    百分率

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 墙的竖向筋接头按50%设置的,你按1.4LAE 设置搭接是正确的。 但是,图集中写的是1.2laE,这个图集48页没有错误,是我们电子版的图集有错误的,我对比了一下电子版的图集和正式版的图集,这个地方是不一样的。 我们电子版的图集应该是最早版本的图集,与修改后的版本图集不同,我看了看05年印刷的、08年印刷的图集,第48/49/50页关于搭接部分长度都由原来的LLE 改为了1.2laE. 你现在不好说服甲方按你的1.4LAE 计算钢筋的;如果你的工程没有完成,需要赶紧修改钢筋的搭接长度。

    2010-05-18 16:59:28 

  • 你好: 1、这个问题陈教授是有过答疑的,平法图集第48页要求剪力墙50%搭接取系数1.2是与《高层建筑混凝土结构技术规程》保持一致的(规范内容见下附图1)。同样的内容也可在陈教授《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》一书中看到(下附图2)。 2、另外强调一下,图集的编制是参考《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》等国家规范的研究成果整理出来的参考书,其地位要低于规范。当设计没有明确参考某图集时,该图集则毫无用处。但是规范是设计和施工都要无条件遵守的国家强制性文件。 3、因此,你的问题可以这样判断,当设计明确参照图集时,则按图集要求的内容执行即可,图集的内容即是《高规》的内容,取1.2Lae。 问:实际施工现场是按图集34页50%1.4LAE 这说明了可能存在两个问题,1、是现场管理人员不懂结构规范,错把图集34页当成了对剪力墙的要求(或者说不知道《高规》明确了剪力墙系数按1.2),2、《高规》要求是不小于1.2,那么取1.4是符合要求的,但是现场没有把这种变化整理成方案、签证等形式的计算依据,造成结算和实际施工脱节。 问:我现在很矛盾 不知道到底选用那个方案?????有没有有关文件特别说明的呢? 相信你已经明白,《高规》和平法图集的“默认规则”是【不应小于1.2】,即表示当设计没有其它要求时,最小按1.2(设计有要求时,按设计要求)。同时现场的施工方案等资料你也要看一下,这就好比锚固长度不小于Lae一样,现场假设取了1.1Lae如果想要对量的时候按1.1Lae结算,就得拿出方案、联系函等“证据”。请注意这项工作不是预算方法的问题,而是与技术部门协调的问题。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-05-19 09:51:54 

  • 注意这个是影响钢筋的量的,要按照图集要求,接头率是要影响搭接长度的 你说的“工地实际是按50% 1.4*LLE 我以什么理由才能要的1.4*LLE的长度呢? 甲方就给1.2*LLE” 原因是你没有给甲方进行钢筋的节约,同时你没有将具体的搭接率上报甲方批准就是你们的原因,所以甲方按照合理且节约钢筋的方法计算式有依据的。 除非现场有监理和甲方现场工程师给你书面证明这个做法(就是说你要提一个技术联系单,确定钢筋的接头率)然后三方确认之后都有公章和签字(同时附上现场照片),这个就是谁也不能抵赖的了,就有依有据了,想不给都不行。

    2010-05-18 17:03:26 

  • 注意,这个是有很大的影响的,,,建议按照施工计算钢筋量。。如果甲方不给就停工不干了。。奶奶的。。干了还不给量啊。。可以在软件中修改的,,见下图:

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-05-18 17:08:29 

  • 答;对于计算规则的问题,当图纸设计与计算规则不同时,你可以修改相应的计算规则,

    2010-05-18 17:11:38 

  • 对钢筋是有影响的。 影响的方面就是钢筋搭接长度。如下图,这是一个修正系数。搭接接头百分率越大,修正系数越大,所以搭接量就越大。

    预算员

    百分率

    2010-05-18 17:17:08 

  • 48页没有按1.2laE考虑搭接长度,而是按LLE。而LLE的取值应该按34页规定,根所搭接率而不同。 这个你可以给他看图解啊,预算是在图解等文件的基础上做的,不能说他给多少就多少啊。

    2010-05-18 16:54:41 

  • 25%与50%的搭接长度肯定是不同的,建设单位如果认可按50%搭接就应该按1.4的调整系数进行调整,不给是不对的。

    2010-05-18 17:26:51 

  • 回答;这位朋友你好,你提的这个问题很有实际意义,实际就是这种情况,软件是按25% 以内的搭接接头考虑的,实际施工现场接头都按50%接头面积来设置,所以必须调整为1.4*LAE ,这样才满足实际与平法图集规定的接头搭接要求来计算工程量。所以你必须在定义构件的时候,在属性里按1.4*LAE计算下的尺寸设置好,绘图,计算工程量即可。 这种情况甲方不给,也是不对的,你可以和他说,为了施工的方便,实际现场都是按50%的接头率考虑的,任何一个施工单位都不可能将接头按25%来设置处理,这样给施工操作带来了很大的不变,你让甲方到施工现场看看,看看有没有一家施工单位接头按25%设置。所以我们任何情况都应该尊重事实和客观情况。而不能盲目的说不给就不给。这个是需要给的。因为实际就是这样发生的,按平法图集来计算,按我上面说的在软件里构件属性里设置具体尺寸计算即可。

    答疑解惑

    2010-05-18 17:35:35 

  • 那图集03G101-1平面表示法中34也与48页怎么解释???? 你好:如果施工现场还在施工的话,你赶紧通知钢筋工长,以及钢筋翻样人员,让他们立即调整过来,你们是没有理由要回这部分钢筋的。图集中第34~48页中只是说的柱和通用的一些要求,而48页中特别给了大样,要求墙的竖向筋不管接头率是多少,都是按1.2Lae来取值,如果图集中没有这个大样就要按前面的通用说明了。我也是做钢筋翻样出来的,现在专做钢筋预算,对外对量。

    2010-05-18 18:00:47 

  • 剪力墙竖向筋接头50%,不影响钢筋量,因为墙的竖向筋的接头百分率不管是多少,都是按1。2LAE的搭接长度算的 答:知道你是施工单位,你要看看施工规范,施工规范和设计规范说明,再看看施工现场实际搭接量,一般墙受力是竖向力,不管墙体接头是多少,一般现场墙接头都是100%,如果是50%就不错了,搭接长度都是按照1.2LAE搭接的,100%和25%搭接长度是一样的,如果是梁和板就不一样了,要按照你说的调整,墙就应该按照1.2计算。

    2010-05-18 19:39:24 

  • 这个理解是不可以的,图集第48页注解里面已经讲解

    广联达服务新干线

    2010-05-18 20:33:13 

  • 但是有修正系数!!!

    2010-05-18 22:42:34 