大明 2010-05-18 16:53:27 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 373查看 5回答
GGJ梁标注输入
梁标注:KL34(3)200*400 2B18 但是在第一、二跨的中部标注是2B16,特别是第三跨标注如下:200*500 3B22 N2B12。请问老师:在做GGJ的KL时该怎样输入?能输入同一个属性框吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;对于你这个框架梁,上部钢筋是贯通的,钢筋信息是2B18,在定义构件的时候输入上部纵筋.对于原位标注的钢筋信息指的梁的下部钢筋,你可以在原位标注中进行输入第一跨,第二跨的钢筋信息,在第三跨时,你需要修改梁的截面为:200*500,下部钢筋是2B22,梁的侧面纵筋输入:N2B12就可以了. 答;这种情况有,上部钢筋比下部钢筋小这个是一个受力分析的问题.
2010-05-18 17:09:19
-
在梁平法表格里调整,每一跨的截面和钢筋都可以改
2010-05-18 16:58:00
-
你要好好学习一下,图解和软件的关系了,你前面说的KL34(3)200*400 2B18 这些应该是集中标注,直接在集中标注里面输入就好了,后面的属于原们标注,要在原位标注中输入。它们没有任何冲突。
2010-05-18 16:58:51
-
钢筋设置定义就按集中标注来设,梁跨中的个性在原位标注中设置。点击原位标注---在下面表格里输入个性问题,之前要先提取梁跨。
2010-05-18 17:03:16
-
上部通长钢筋输入2B18,分别在上部钢筋栏输入2B12,2B22等。N2B12在侧面钢筋栏输入,截面,在相对的栏下输入.请看截图:
2010-05-18 17:00:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看