。。 2023-08-20 14:22:38 | 江西省 土建 | 664查看 5回答
请问这个上翻300mm的防水涂料计算工程量时,它面积要算哪部分
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
卫生间室内面积
300高以内,计入平面内,
300以上,按立面防水另计
首次提交 2023-08-20 14:23:35 最近修改2023-08-20 14:23:59 (修改过1次)
-
(房间周长-门洞)*上翻高度就是上翻的面积 各地对于计入立面防水的高度不一样 你需要查当地规则
首次提交 2023-08-20 14:24:24 最近修改2023-08-20 14:26:24 (修改过1次)
-
四周墙面300高,面积。
2023-08-20 14:24:37
-
水平面积十房间周长x0.3
2023-08-20 14:25:25
-
你好:楼地面水平防水面积是否要加立面防水面积,需要将绘图界面设置的楼地面防水卷边高度和工程设置---土建设置---计算设置---选择清单/定额---楼地面---“楼地面立面防水的最低高度值”进行比较。如图:
若设置的防水卷边高度>楼地面立面防水的最低高度值,则水平防水面积只是水平的防水量,立面防水面积只是立面的防水量,水平防水面积不包含立面防水面积。如图:
若设置的防水卷边高度≤楼地面立面防水的最低高度值,则水平防水面积包含了立面防水面积。如图:
备注:若提总防水面积,只需提取水平防水面积+立面防水面积(大于最低立面防水高度)即可;
若只提立面防水面积,只需提取立面防水面积(小于最低立面防水高度)+立面防水面积(大于最低立面防水高度)即可;
若只提取水平防水面积,需用水平防水面积-立面防水面积(小于最低立面防水高度)。
2023-08-20 14:25:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看