• 请问梁和剪力墙相交画到哪里?

    剪力墙相交答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:具体结合下面的情况分析,希望可以帮助到你

    广联达服务新干线

    土建部分:框架梁不管绘制到暗柱什么位置,工程量均会自动扣减,计算没有影响。因此建议按照钢筋部分设置。

    钢筋部分:

    场景一:框架梁端头以暗柱或者垂直方向的剪力墙为支座时,建议绘制到暗柱或剪力墙的中心线位置即可。

    (绘制到暗柱或剪力墙边或端头位置不同时,要重提梁跨将支座识别正确,只要支座宽度识别正确,则计算没有区别)。

    场景二:框架梁需要以平行相交的剪力墙为支座,则布置到和剪力墙相切位置。

    若布置到剪力墙中心线或和剪力墙有相交,框架梁内输入侧面钢筋,则剪力墙水平钢筋会被扣减,计算会有影响。如

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    2023-08-21 09:21:50 

  • 暗柱边

    2023-08-21 09:07:53 

  • 柱边即可

    2023-08-21 09:08:31 

  • 梁与墙接触就是,钢筋会直锚固

    2023-08-21 09:08:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!