• 把基础梁画到梁那里去了。怎么办?

    画基础梁的时候,我是用CAD识别梁。然后梁就直接识别到梁那里去了。当时没在意,就直接复核,原位标注。全部做完,汇总计算的时候。发现算的不是基础梁,是梁了。 现在怎么办?不会是要重新做了吧???我的天啊。。。。 问题1: 这样对算量有影响吗?? 问题2: 如果对算量没影响,但是我还是想把梁剪切到基础的话,要怎么做?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    注意,一般来说现在的基础梁都是基础连梁形式,而非真正意义的基础梁,尤其是有点式独立基础承台,桩等构件之间的基础梁都是基础连梁,除非是单独的承重与楼层框架梁相反的反向受力的基础梁才是能用基础梁定义 基础梁有没有原位标注?(原位标注是和楼层框架梁一样的左右支座负筋在上面吗?)另外你给一个基础梁的集中标志是怎么定义的,我看看你这个应该归类为什么梁 从你的回复【提问者回复(2010-5-18 20:21:59): 集中标注: JKL7(2) 300*700 A8@100/200(2) 2B22 G4B12 原位标注:左边支座是4B22 下部钢筋是3B20】可以判断 你这个是基础框架梁,不是基础梁,基础梁的集中标注都是这样的JCL2(2)300*700 B:2B22 T:4B25 原位标注的左右支座钢筋信息在梁下部,与楼层框架梁相反的 前面说的B表示下部通长筋,T表示上部通长筋 是的,看来你对软件什么时候使用基础梁什么时候用梁构件还是不太明确,这回就知道了,只有反向受力的才可用基础梁构件定义,否则就用梁构件定义

    2010-05-18 20:00:34 

  • 你试验复制一下,然后修改,试试看。

    2010-05-18 20:01:25 

  • 必须删除重画,基础梁和框架梁受力是不一样

    2010-05-18 20:01:00 

  • 不同的构件之间不能复制的,只能重新定义

    2010-05-18 20:51:20 

  • 对工程量是有出入的,只能在基础梁里重新画的,基础梁和框架梁受力是相反的。

    2010-05-18 19:57:07 

  • 梁构件没有办法转成基础梁构件。只能重新画。 钢筋量是有影响的。基础梁的钢筋和梁的钢筋受力是相反的,其计算规则也是不一样的,所以钢筋量计算的有误差。

    2010-05-18 19:57:29 

  • 回答:只能重新定义梁构件来处理,因为配置钢筋有区别,软件无法直接转换,理解你的麻烦,我也遇到过这样的问题,但实在没有办法,为了准确,只能重新设置来计算。

    2010-05-18 19:56:51 