yusuaning 2010-05-18 20:52:54 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 5119查看 27回答
请问剪力墙结构中砌体填充墙构造柱是怎么设置的?
剪力墙结构,混凝土墙之间用加气块砌体填充,请问砌体构造柱是怎么设置的,哪个规范里面有,是不是只要有十字墙,和转角墙的地方都应该设置构造柱?问题补充:1、我们图纸设计总说明中对构造柱的做法是这样规定的:填充墙墙长大于5M或大于层高的2倍时应设置构造柱;后期外墙一字墙尽端及L形墙转角处应设置构造柱;构造柱大样件《03G329-1》第34页。 2、我的观点:十字墙、转角墙要设, 外墙一字墙的端头也要设置和外墙L型墙也要设置,墙长大于5M的和也大于层高的2倍要设置。 3、我们公司预算员的观点: 外墙一字墙和外墙L型墙要设置构造柱,内墙只有墙长大于5M和大于层高的2倍的时候要设置构造柱! 4、现在马上就要做二次结构了,很是郁闷......
全部回答 (27) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我认为你从施工员的职责上来考虑是对的,你的意见也是对的,是对工程质量、安全很负责任的表现,只是由于设计表达欠明确,让不同的人有不同的理解,站在决算的角度上考虑是否能要回来这部分钱,其实也是个两可的问题,施工中常有类似的事,我认为最好最负责任的解决办法是找甲方勾通后做个技术核定单,最好把本工程需设构造柱的部位画个图附上。以免结算时扯皮。
2010-05-19 17:20:03
-
像你这个情况: 1、首先应按实地考虑。因为全国这么大,每个地区的抗震设计要求肯定不一样,别的省或市或建筑集团实行的规范只能做为参考,要考虑你当地实际情况。 2、你去建筑书店,买本当地的房屋结构抗震规范,你可按照上面的要求进行设置构造柱,注意它的锚固及搭接要求。 3、构造柱的设置应按照施工图上标示的位置进行设置,有时可能设计人员漏画,你在施工图审查的时候提出来,经三方会审,同意增设后,这条记录可列入图纸会审记录。施工时按图纸会审记录要求垫行就行了。
2010-05-19 20:45:36
-
1、有图纸要求的,满足任何一个条件都要布置的,而且砌块填充墙设置构造柱时的马牙槎也大的通常100mm, 2、要是觉得计算工程量计算时没把握,可以画构造柱布置图经监理、甲方、施工方签证即可,不需要设计签字,施工按照审批的布置图做就可以了。这种情况最公平了。
2010-05-20 00:52:47
-
按照图纸说明做,一般的图纸没有说要做的构造柱,可能设计认为那个地方不需要设,如果做了,只能是给甲方做贡献了
2010-05-19 10:10:42
-
图纸说明的部位做,图纸未说明和规范不明确的部位不做。 此问题现在我也涉及到了,前几年的图纸说明内都做、旧规范也有。现在图纸说明和新规范都不找不见了。我也问过设计、答案摸棱两可、只是说设上好,明确规定找不见。
2010-05-19 11:46:35
-
我以前也碰到过类似的问题,缝开间设置构造柱就行了,看清楚梁的图纸,超过5M设置时一般在梁下设置构造柱,做二次结构的时候记得为后序的浇注砼时开孔!
2010-05-20 16:08:12
-
找设计人员明确是比较好的方法;让他出技术核定单,明确做法,因为二次结构规范里面有明确要求,监理也要施工方按要求施工,但结算时没有依据,难以算回,综合考虑应该以技术核定单的形式让设计、甲方及监理考虑去,然后施工单位按核定单施工既可
2010-05-19 18:02:58
-
同意你的观点: 十字墙、转角墙要设。 外墙、内墙一字墙的端头也要设置和外墙L型墙也要设置,墙长大于5M的和也大于层高的2倍要设置。
2010-05-19 19:40:29
-
你的观点应该没问题的,构造柱在后砌墙中的作用就是加强后砌墙的整体性和牢固性。你的图纸说只是特别要求的部位做法。
2010-05-19 19:02:49
-
一般图纸的结构说明中都有的。十字墙、转角以及单墙端部都需要设置。
2010-05-18 20:58:56
-
答;除砌体墙构件的十字和丁字交角外,砌体墙的直段长度超过5米时,需要在中间部位设置构造柱.
2010-05-18 20:59:33
-
给你发一本329构造图集你就清楚了。需要留下你的Q邮箱,发给你 在砌体墙中的十字墙,T型墙以及转角墙的地方都应该设置构造柱 一般按照设计要求设置构造柱和墙体混凝土带构造 设计不要求也要按照329-1图集设置的,这是抗震规范
2010-05-18 21:26:50
-
质量防治通病里有具体的介绍
2010-05-18 21:33:02
-
这主要取决于设计要求,剪力墙结构在转角、丁字墙和十字墙一般是没有的,它是当填充墙的净长达到五米时,就有必要布置构造柱。 “请问一下,我们图纸设计总说明中对构造柱的做法是这样规定的:填充墙墙长大于5M或大于层高的2倍时应设置构造柱;后期外墙一字墙尽端及L形墙转角处应设置构造柱;构造柱大样件《03G329-1》第34页,那么这句话怎么理解?”这里“后期外墙一字墙尽端及L形墙转角处应设置构造柱”,这是设计的特别要求要设置,对于“《03G329-1》第34页”因手上没有资料情况不详。
2010-05-18 20:59:58
-
十字墙、转角墙、T型墙、L型墙、门窗洞口两侧,填充墙的净长达到五米,具体看图纸说明
2010-05-18 21:12:36
-
一般是墙体的交角处或是端部设置构造柱
2010-05-18 21:18:26
-
墙转角处,净长超过8米时,要设置构造柱
2010-05-18 21:02:56
-
十字墙、转角墙、T型墙、L型墙、门窗洞口两侧等地方,为了砌体的施工方便,没有具体要求的话,应该是的
2010-05-18 21:08:43
-
首先看设计图纸的要求,如设计无具体要求的,一般是墙长大于5m及填充墙拐角处、纵横向填充墙交接处、电梯井四角需设置构造柱,高于4m设置圈梁, 还有墙体自由端 参见GB 50003-2001 《砌体结构设计规范》 你在网上找找这个规范 自己再看看 我现在做的工程也涉及到构造柱的问题 你和我的问题也差不多
2010-05-18 21:43:36
-
你好:从你的补充说明里,看到你的图纸要求很明确了,所有后砌的十字墙、转角墙、T型墙、L型墙在拐角处都必须设置构造柱,以及一字墙的端部,还有填充墙墙长大于5M或大于层高的2倍时应设置构造柱。门窗洞口处没有说到就不要布置了。有的图纸要求门窗洞口处也要布置,你的说明里没有说到就算了。后砌墙的构造柱主筋长度一般为:净高+两个锚固长度和上下两个搭接长度。
2010-05-18 21:50:14
-
没有是疑问的,直接按照设计图纸要求布置即可。也就是比的补充问题所说的,填充墙墙长大于5M或大于层高的2倍时应设置构造柱;十字墙、转角墙、T型墙、L型墙、门窗洞口两侧后期外墙一字墙尽端及L形墙转角处应设置构造柱;构造柱大样件《03G329-1》第34页。
2010-05-19 06:12:37
-
墙体构造柱设置一般要看该地区的抗震设防等级、楼房层数是属于多层、高层,均对构造柱设置的部位有影响,一般外墙在转角处、墙交接处设置,内墙多对层高、墙长有要求,主要看内填充墙长度是否过长,高度是否过高,墙体是否有侧向支撑来设置。
2010-05-19 13:31:31
-
构造柱的设置:一要看设计中的具体位置,二是要看施工组织设计中的位置,如果设计没给、施工组织设计中有没提,这在结算中会发生口角、争议,一般来讲甲方是不会给你的。
2010-05-19 14:04:07
-
我理解你自己的观点是正确地
2010-05-19 10:24:51
-
首先要按图施工,图意不明或不完整属于设计遗漏的,应咨询设计。 给出明确的构造是设计者的责任和义务,你不要自己猜。
2010-05-19 10:30:17
-
按设计说明及图集要求做
2010-05-19 11:05:07
-
在这讨论还不如直接给设计院打电话明确!
2010-05-19 10:21:30
-
GGJ10.0中 1、剪力墙结构填充墙和隔墙连接处是否设置构造柱,图上未明确说明
GGJ10.0中 1、剪力墙结构填充墙和隔墙连接处是否设置构造柱,如何判断,图上未明确说明 2、外墙门窗处在跨楼层处,而属性中只有离地高度,不能设为负值,如何设置? 谢谢!
-
请问填充墙和柱拉结筋全长贯通是指所有的砌体墙都要设置还是只有遇到柱的墙要设置?谢
请问填充墙和柱拉结筋全长贯通是指所有的砌体墙都要设置还是只有遇到柱的墙要设置?谢2019-03-11 16:06:11 补充像这种造型墙需要设置拉结筋吗?
-
剪力墙结构中,YBZ(约束边缘构件)怎么定义,是用框架柱定义,还是用剪力墙里的暗柱定义? 绘图时,是应该先画剪力墙还是先画YBZ?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看