拾柒 2023-08-21 15:54:27 | 陕西省 安装审核 | 275查看 1回答
电缆主电缆为WDZ-YJY-4*95+1*50,分支电缆为WDZ-YJY-2*25+1*16。这总情况下穿刺线夹工程量该如何计算?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
两两
答题: 8 被赞: 0
分支电缆根数就是穿刺线夹的数量,以上数量为3个,2个95线夹和1个50线夹。
2023-08-21 16:27:02
穿刺线夹
图中设计为为T接箱,但施工时T接箱改为穿刺线夹。那么穿刺线夹的安装位置是在楼层中间位置还是靠近顶板的位置,几乎接近顶板
请问主电缆YJV-1*16,分支电线为BVV-3*2.5mm,这个有几个穿刺线夹
穿刺线夹怎么计算
电井引上的是预分支电缆,YFD-YJV-4*240+1*120,经过穿刺线夹,出来的是VV-4*70+1*35电缆,请问,这种形式的穿刺线夹怎么计算数量? 谢谢
五芯电缆分接出三芯电缆,需要5个穿刺线夹还是3个穿刺线夹