• 剪力墙钢筋问题

    剪力墙两暗柱净距200,竖向钢筋间距150,软件计算钢筋为二根,起步为75,不管如何调整都计算为二根,这明显不对,请广联达手解答,这样的计算结果能行吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 因为首先满足的是起步钢筋,起步钢筋从暗柱边开始计算,分别从两端的暗柱出发,各有一排钢筋,如果按墙纵筋间距150考虑,就不满足暗柱边墙的起步距离了 实际施工时,可能会只放一排钢筋,但是那样其实已经不满足设计要求了,对不

    2010-05-19 08:57:09 

  • 这样的计算结果是正确的,因为你首先要满足规范要求:墙的起步筋距离暗柱边为50,手算也是这样的,

    2010-05-19 09:08:03 

  • 如果起步距离是75,并且只布置一根,那另一端的起步距离是125,无法满足起步距离是75的要求,因此理论计算的话应该是2根,这样计算是正确的。

    2010-05-19 11:07:30 

  • 钢筋根数计算可以调整如图。。

    竖向

    2010-05-19 10:28:40 