单调 2023-08-21 17:50:46 | 陕西省 土建 | 603查看 3回答
广联达画图软件2022,竖向构件的标高调整不了史什么原因
如上面截图,我的墙和柱的标高不能手动调整但板和梁可以调整标高,如果手动调整就会出现上面的提示,但是我的顶标高史大于底标高的,请问下大家这是什么原因导致的,之前就可以调整标高,突然就出现这个问题了,而且就这一个模型是这样的
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
直接输入数值。
2023-08-21 17:54:18
-
你好,你可以直接输入高度,或者调整成层底+具体高度。
2023-08-22 12:50:58
-
可能是柱标高超出了楼层标高
2023-09-02 11:10:34