钰海 2023-08-22 15:12:05 | 辽宁省 土建土建计量GTJ | 489查看 2回答
剪力墙垂直附加钢筋 如何只布置单排的?
图中4号钢筋只在左侧竖向钢筋处布置,软件中默认的是单排布置吗?如果不是,该怎么样设置成只布置单排垂直加强筋
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
1、挡土墙只设置外侧一侧竖向加强筋很常见
垂直方向非通长的附加钢筋。
方法:剪力墙垂直方向附加钢筋在【其它钢筋】中输入。
备注:钢筋信息可以输入根数+级别+直径的形式,也可以输入级别+直径+间距的形式,软件会自动计算根数。如图:
2023-08-22 15:16:51
-
在剪力墙构件的其它钢筋中输入
2023-08-22 15:16:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看