• 悬挑梁上构造柱纵筋计算结果小于0?

    构造柱位于屋檐挑出的梁上 ,其上部与下部均无柱,构造柱标高设置没有错误,但计算结果出来却是小于零。 工程结构形式为砖混结构,为什么? 另: 汇总计算完成后其错误描述为:“直筋长度计算结果小于0,计算公式为:[49*d+18000-21000-15] 。”,本层为18-21.3米,层高2.3,柱底高为18米,顶为22.8米 。望指点!!多谢!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看看搭接是否正确。。。。

    2010-05-19 11:54:17 

  • 注意柱子的高度是不是不满足节点计算要求, 参见下解释(图片不是解释内容,发错了) 1.查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2.查看与柱相交的板的标高与厚度。 3.查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。   出现这种情况时,可双击如图中的Z-1,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。

    直筋

    2010-05-19 11:23:13 

  • 检查一下该柱的上下连接构件的相关情况是够设置的正确。

    2010-05-19 11:10:12 