• 钢筋算量2009中基础梁与承台应是直锚关系,计算后确是按弯拐来记取,如何让基础梁直锚?

    在09钢筋中 基础梁与承台相交应按直锚进承台来处理,但是汇总计算后确是按照减去梁保护层弯拐来处理,没有与承台发生锚固关系,而且与手工计算量相差较大,如何设置 软件的计算规则方式,并把锚固改为直锚
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种梁应该在定义后将其选择为基础连梁,再查看并调整相应的节点设置。

    2010-05-19 13:26:38 

  • 这个你不能用基础连定义,要用梁构件定义,然后类别选为基础联梁这样才正确,可以调整基础联梁的锚固形式

    2010-05-19 13:26:52 