• 电气套定额问题

    大型预制柱厂房工程中,电气配管为沿柱墙明配,因预制屋面板与灯口安装高度距离较大,需用吊筋固定钢管,此种配管如何套定额? 利用柱主筋做避雷应下线,距地1m处引出扁铁做避雷测试点,测试点咋套定额?【做法就是装个接线盒,盖个盖板】 用山东安装消耗量。

    问题补充:如果套明敷钢管,那吊筋不亏了吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1. 电气配管套:钢结构明配钢管的定额子目; 2. 另外吊管的吊筋吊杆可以套:铁构件制作.安装的定额子目; 3. 接地测试点的接地测试接线盒套:接线盒安装的定额子目。

    2010-05-20 08:09:29 

  • 你好! 电气配管可以套用钢结构配管的定额;测试点的线盒可以套用线盒安装和盖板安装定额。避雷按规定套用就可以。

    2010-05-19 15:13:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题