    剪力墙结构中的屋面框架梁在入暗柱时和框架梁入框柱的计算方法一样吗?请专家指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    平法图集里没有“框架梁锚入暗柱”这种构造,是因为平法图集的编制是参照规范的研究成果编制的,而在规范的研究范围内,框架梁只能以框架柱(或端柱)为支座。因此设计有“框架梁锚入暗柱”这种构造,应当咨询设计者按什么构造处理。 问:设计者只是标明梁是屋面框架梁,面两端支座是短肢剪力暗柱。这需要向设计请教吗? 如果设计给出了具体的节点做法,那么可以按照该做法处理,但是设计没有给你节点做法,你参照什么计算呢?图纸上的任何信息都是需要设计明确的,设计没有明确的或者模棱两可的就有权利把问题反应出来,以便以后大家都有依据。

    2010-05-19 16:27:50 

  • 这个是不一样的,判断条件是不一样的,图集上没有关于框架梁遇暗柱的节点,陈青来曾经说过当框架梁遇到暗柱是算的是净长加两个锚固,锚固可以是直锚也可以弯锚,但是对于框架梁遇到框架柱在图集上是有节点的。所以说这两种在软件中的算法是不一样的!

    2010-06-04 10:43:27 

  • 对,是一样的,暗柱是作为墙支座考虑的

    2010-05-19 17:06:59 

  • 严格来讲,应该按非框架梁的节点来处理。

    2010-05-19 16:38:41 