兰会燕 2010-05-19 17:29:27 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1651查看 5回答
请问在框剪结构中,剪力墙水平筋要求伸至支座边后再弯15d,不论支座有多长都要如此执行,在软件中怎样才能解决,请各位老师帮忙,谢谢!
请问在框剪结构中,剪力墙水平筋要求伸至支座边后再弯15d,不论支座有多长都要如此执行,在软件中怎样才能解决,请各位老师帮忙,谢谢!”问题补充:谢谢,是我说错了,不叫支座,但是不管我怎么设置,当短肢超过一定长度后,水平钢筋的计算结果就是净长加锚固。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙和框架结构不同,严格的说墙构件中不存在支座这一说。如果有暗柱,也属于剪力墙的一部分,水平筋都需要伸至对边弯折15d,这在平法-1图集上有明确的节点 软件默认就是伸至对边弯折15d呀。
2010-05-19 17:40:07
-
按软件设置即可以,软件是按伸入边加15d考虑的。
2010-05-20 12:33:24
-
剪力墙没有支座.喑柱只是墙的加强带.端柱可视为剪力墙的支座.前者水平筋伸至端部内侧弯15D.后者水平筋伸入支座足够大侧直锚.可在剪力墙节点设置中设置.那是你把喑柱定议成端柱了.
2010-05-19 17:45:47
-
楼上的,你不要误导他人! 剪力墙的水平筋在边缘约束构件里的锚固有几种情况: 1、无暗柱时的剪力水平筋长度为净长加锚固。2、有暗柱的剪力水平筋长度:内侧水平筋长度为伸到对边,另加15d;外侧水平筋长度伸到对边的长度+墙厚+15d。 3、当剪力墙水平筋伸入端柱时,计算方法又不一样,详见图
2010-05-19 21:04:20
-
可以在计算设置里改!!!
2010-05-19 21:01:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看