• 电缆沟怎么与不同系统的桥架连接?

    我现在用800*800的桥架画出电缆沟,系统类型设置成动力系统,但是地下室桥架分消防桥架和非消防桥架两个系统,不能把两个系统都设置为动力系统,不然两个系统之间会相互连通,请问要怎么设置才能把两个桥架系统都能和电缆沟连接呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个跟桥架的系统类型没有关系,你现在要做的是把电缆沟分成2条400*400的桥架,一条连接消防桥架,另一条连接非消防桥架,两条电缆沟标高可以错开,避免电缆沟重叠导致电缆走错桥架。