星连心 2010-05-19 18:48:01 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 291查看 7回答
抹灰问题
同样两道砼外墙,抹灰同用一种材料,定义高度一样,但计算结果不一样,一道计算到,室外地坪处,一道只算到+-0.000处,为什么呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙下面必须有基础或地下室外墙,首层的外墙抹灰才能计算到室外地坪,可能是一道墙的下面没有画基础或没有画地下室外墙的原因,你检查一下,看看是不是这种情况。
2010-05-20 07:43:55
-
一般情况下是不可能的 梁上面或下面还有什么东西没。
2010-05-19 20:29:41
-
可能是室外标高不同所致,检查出来,修改吧。在三维状态下,点中,修改试试。
2010-05-19 18:52:23
-
回答:那你仔细在检查两道砼外墙的标高,抹灰装饰高度是按墙高考虑计算的,如果不一样说明你肯定设置的标高就不一样。 回答:墙是一模一样高,计算出现装饰工程量不一样,那就见怪了,不会这样的。建议你重新绘制墙构件,然后在定义装饰构件计算,肯定不会这样,说明你仍然没有检查出墙的标高问题。然后在检查看看装饰构件的标高定义情况。肯定是有标高定义上的区别
2010-05-19 18:53:38
-
可能是工程量代码选择不一样 删除重画试试
2010-05-19 19:39:08
-
答;你墙面构件的起点底标高和终点底标高不相同,你检查一下你的墙面构件的底标高是否正确.
2010-05-19 18:55:06
-
你查一查该墙在什么位置,如果是外墙那计算到室外地坪就是对的 在查一查属性里的墙的四点标高对不对
2010-05-19 18:54:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看