• 请问,立管

    请问,管子从桥架出来以后,第一个插座的立管高度是桥架高度引下离地0.3m,那下一个插座还需要立管吗,因为此时的管子高度是插座安装高度离地0.3m,第一根立管是需要引到地面然后沿地面敷设下一根立管再引上0.3m,还是直接引过去下一个插座不需要立管了呢

    敷设

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 桥架在梁下200mm敷设,那么从桥架引出的电线应该上楼板,然后再向沿着墙暗敷,随后依次从地面敷设至后面的每一个插座,所以说每一个插座都要立管的,第一个插座和最后一个插座自有一个立管(距地0.3m)



    补充一下,你可以结合系统图来看找到WX8回路,看看他出桥架是怎么敷设的,桥架引出线是从楼板直接敷设到地面再转上去,还是直接到插座。